日本核危机爆发以来,日本政府和东京电力公司数次宣称,地震和海啸规模“出乎意料”。不过,早在2007年,一些研究人员便提醒东电,福岛第一核电站存在遭遇海啸破坏的风险,但东电没有采取防护措施。
一些分析师说,日本政府对核电站运营监管不力也是这次核危机暴发的因素之一。
日本政府29日承认灾前“准备不足”,承诺重新评估核安全标准。
工程师警告未受重视
2004年,印度尼西亚苏门答腊岛附近海域遭遇强震并触发海啸,印度南部一座核电站受淹。东京电力工程师阪井年明(音译)带领研究团队分析福岛第一核电站安全状况。
研究人员着重分析两个问题。第一,地震触发海啸,袭击福岛第一核电站的几率多大?第二,按设计,第一核电站海堤可防6米高海浪,海浪超过这一高度的几率多大?
阪井在2007年国际核工程会议上发布研究报告显示,50年内,福岛第一核电站遭遇高度超过6米海浪的几率为大约10%。
不过,东电没有依据这一研究结果修正任何安全方案。
日本东北部海域今年3月11日遭遇地震。地震触发海啸。福岛第一核电站遭遇的海浪高度大约为14米。
有装置11年未接受检查
核电站运营商没有理会研究人员的警告,按路透社的说法,日本核能监管部门也从未要求东电重新评估与核电站遭遇地震和海啸风险有关的假设。
日本原子能安全委员会2010年12月说,福岛第一核电站反应堆遭遇严重事故的风险“极低”,如何应对这种情形依赖核电站自身。一些分析师评论,这番表态意味着,日本核能监管部门履行监管职责时,部分依赖受监管者“自觉”。
然而,受监管者不自觉。东电今年1月说,福岛第一核电站6个机组的33个部件缺乏定期检查。其中,一个配电装置11年来从未接受检查。这一装置的作用是向一座反应堆的温控系统分配电力。
日本政府29日承认,先前缺乏足够安全措施保证核电站免受地震和海啸破坏。“我们准备不充分,”日本内阁官房长官枝野幸男29日说,“这场危机结束后,我们一定仔细检查、深入评估”核安全标准。
(责任编辑:谢伟)
分享到: |
|